中國石化集團蘭州設計院標準
                                                  SLDI 333C06-2001                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
0          新制定        全部        顧 英        張彥天         鄭明峰                2002.04.01
修改標記        簡 要 說 明        修改      頁碼        編制        校核        審核        審定        日期



2001-01-08  發布                     2001-01-15   實施

中國石化集團蘭州設計院

目    錄


第一章        總 則
第二章        圓筒爐的布置
第三章        管道布置
第一節        圓筒爐各部位名稱
第二節        地面層的管道布置
第三節        工藝物料中間層的管道布置
第四節        爐頂層的管道布置



第一章 總  則

第1.0.1條 本規定適用于石油化工裝置內圓筒爐的管道布置。
第1.0.2條 本規定中的例圖所表示的只是圓筒爐的典型管道布置,設計時還應符合設備制造廠的安裝技術要求。

第二章 圓筒爐的布置

第2.0.1條 圓筒爐應布置在工藝裝置的邊緣并位于工藝裝置常年最小頻率風向的下風側或平行風向,離含烴工藝設備15m以外(反應器例外),圓筒爐外壁至通道邊緣的最小距離為3m。圓筒爐的平面布置見圖2.0.1-1和圖2.0.1-2。


圖2.0.1-1  圓筒爐的平面布置之一              圖2.0.1-2  圓筒爐的平面布置之二
第2.0.2條 圓筒爐附近應有通道,以便起重車輛進入和更換爐管,見圖2.0.1-1圓筒爐的平面布置之一。

第三章 管道布置
第一節 圓筒爐各部位名稱

第3.1.1條 圓筒爐各部位名稱見圖3.1.1-1和圖3.1.1-2、圖3.1.1-3。

第二節 地面層的管道布置

第3.2.1條 圓筒爐燃料管道上的總切斷閥距爐體邊緣的距離不小于15m,并且應安裝在便于操作的地方。閥門出口端應安裝“8”字盲板。
第3.2.2條 用于安全目的蒸汽管道上切斷閥組的位置距爐體邊緣不小于15m,并且應安裝在便于操作的地方。
第3.2.3條 用于安全目的蒸汽應從蒸汽分配盤引出,蒸汽分配盤應設在距爐體邊緣15m以外便于操作的地方。
第3.2.4條 燃燒器入口的燃料和蒸汽管道上的閥門應安裝在圓筒爐看火孔附近,以便調節火焰,見圖3.2.9-1和3.2.9-2。
第3.2.5條 典型的燃料氣燒嘴燃燒器圖和典型的油氣兩用燒嘴燃燒器見圖3.2.5-1和圖3.2.5-2。


圖3.1.1-1  圓筒爐各部位名稱


圖3.1.1-2  拱頂平臺以下平面圖


圖3.1.1-3  拱頂平臺以上平面圖


圖3.2.5-1  典型的氣燒嘴燃燒器圖



圖3.2.5-2  典型的油氣兩用燒嘴燃燒器圖
第3.2.6條 燃燒器配管應便于拆卸,在燃燒器周圍應留出燒嘴抽出時所需的空間,見圖3.2.6。


圖3.2.6  典型的燒嘴器管道立面布置圖
第3.2.7條 燃燒器的配管不得使燒嘴承受管子的負荷和力矩。
第3.2.8條 燃料總管一般敷設在中間或爐體操作平臺的下面,以便于支承,見圖3.1.1。燃燒器入口管道的布置要滿足操作通道凈空高度的要求。
第3.2.9條 燃料氣總管要坡向氣體流動的方向,末端宜設冷凝液集液槽,凝液引往火炬系統。燃料氣支管應從總管頂部引出,這些支管應按一定順序對稱布置,見圖3.2.9-1和圖3.2.9-2。


圖3.2.9-1  燃燒器管道布置圖

圖3.2.9-2  看火孔處燃燒器管道立面布置圖
第3.2.10條 典型的燃燒器用燃料管道布置見圖3.2.10-1,圖3.2.10-2。


圖3.2.10-1  典型的圓筒爐燃料管道布置圖


圖3.2.10-2  典型的圓筒爐燃料管道布置圖A-A,B-B剖視
第3.2.11條 圓筒爐地面層(±0.000平面)的典型管道布置,見圖3.2.11。


圖3.2.11  圓筒爐±0.000平面管道布置圖
第三節 工藝物料輸出層的管道布置

第3.3.1條 布置在圓筒爐周圍的工藝物料出口管道應對稱布置,見圖3.3.1。

圖3.3.1  工藝物料輸出管道布置圖
第3.3.2條 工藝物料輸出管道應按最短布置,并且不應有積液的低點。此管道在布置上應有足夠的柔性,并通過應力解析。其支架必須按應力解析的要求予以特殊考慮。這根管道往往決定爐子和另一設備的相對位置。
第3.3.3條 圓筒爐內如設置火焰檢測系統,必須在爐邊留出安裝就地儀表箱的位置。

第四節  爐頂層的管道布置

第3.4.1條 為便于從檢修孔中抽出爐管,在檢修孔附近應留出足夠的檢修空間并且不應有妨礙檢修人員工作的配管。
第3.4.2條 為便于爐管維修,與爐管連接的管道應設置供拆卸用的法蘭,見圖3.4.2。
第3.4.3條 進入圓筒爐的工藝物料管道應與爐子對稱布置見圖3.4.2和圖3.4.3-1。典型的圓筒爐工藝管道布置立面見圖3.4.3-2。

圖3.4.2  爐頂層管道布置圖

第3.4.4條 清焦管應對稱布置,該管道應經熱應力解析,對其柔性和管架應予以特殊考慮見圖3.4.2和圖3.4.3-1。


圖3.4.3-1 爐頂層管道布置圖
第3.4.5條 清焦和吹灰器應設操作平臺。吹灰器附近應予留抽出噴槍所需的空間見圖3.4.5-1,圖3.4.5-2。


圖3.4.3-2  典型的圓筒爐工藝物料管道立面布置圖
                                                       空氣進口

                                                       蒸汽進口

圖3.4.5-1  伸縮旋轉式吹灰器管道布置圖


                                                 空氣進口

蒸汽進口

圖3.4.5-2  固定旋轉式吹灰器管道布置圖
第3.4.6條 吹灰器蒸汽總管應按順蒸汽流向傾斜布置,閥門應安裝在吹灰器附近見圖3.4.6。與吹灰器連接的蒸汽管道應有足夠的柔性。

                    蒸汽  去疏水器

圖3.4.6  吹灰器蒸汽管道布置圖


9.圓筒爐的配管設計規定.doc

798 KB, 下載次數: 9

售價: 1 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2022-5-4 11:44:10 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2025-9-4 06:19 , Processed in 0.032553 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表