依據標準:
《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002
《城市燃氣輸配工程施工及驗收規范》 CJJ33—89
《家用燃氣快速熱水安裝驗收規程》 CJJ12—86
《城市煤氣設計規范》 TJ28—78(試行)。
1、范圍
本工藝標準適用于工作壓力不大于0.005MPa的室內低壓煤氣管道及器具安裝工程。
2、施工準備
2.1材料要求
2.1.1燃氣輸配工程使用的管子、管件、密封填料等附屬材料應符合國家現行有關標準。管子、管件及附屬材料應有出廠合格證,到現場還應進行復驗。
2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件的規格種類應符合設計要求,管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕、無飛刺。管件無偏扣、亂扣,絲呈不全或角度不準等現象。管材及管件均應有出廠合格證。室內煤氣管道安裝應盡量使用鍍鋅碳素鋼管及管件。
2.1.3碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。
2.1.4閥門應選用現行國家標準中適用于輸送燃氣介質,并且具有良好密封性和耐腐蝕性的閥門。室內一般選用施塞或球閥。閥門的規格型號應符合設計要求。其外觀要求:閥體鑄造規矩,表面光潔,無裂紋、氣孔、縮孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度滿足標準規定的要求;直通式閥門的連接法蘭的密封面應相互平行;直通式閥門的內螺紋接頭中心線應在同一直線上,角度偏差不得超過2°;直角工閥門的內螺紋接頭中心線的不垂直度,其偏差不得超過2°;真料壓入后的高度和緊密度,應保持密封和不妨礙閥桿運動,并留有一定的調整余量;旋塞閥的塞子上臺階應有定位標記,并且全開到全關閉應限制在90°范圍內旋轉。開關靈活,關閉嚴密,填料密封完好無滲漏,手輪完整無損壞。運到現場閥門還謀劃尖作強度試驗和嚴密性試驗。試驗不合格者不得安裝。
2.1.5膠管應采用耐油純膠管。
2.1.6氣表:居民家庭一般用皮膜家用煤氣表。這種表可分為四種類型:人工煤氣表、天然煤氣表、液體石油氣表和適合于上述三種燃氣的通用表。安裝時應分清楚類型。工業及公共建筑用氣計量采用羅茨表,它的優點是體積小、流量大,可用于較高的燃氣壓力下計量。新表安裝必須具備以下條件:有出廠合格證;外觀檢查完好無缺;距出廠檢驗日期或重新校驗日期不得超過
m.secauo.com搜集
半年;廠家有生產許可證。
2.1.7生活燃氣灶具:
2.1.7.1家用煤氣灶,分為單眼和雙眼兩種形式。按部頒標準規定如下:
a類型。家用煤氣灶按煤氣的種類可分為:人工煤氣灶、天然煤氣灶、液化石油煤氣灶和適用于兩種以上燃氣的煤氣灶。家用煤氣灶的型號編制應包括下列內容:家用煤氣灶用漢語拼音字母代號表示:R——人工煤氣;T——天然煤氣;Y——液化石油氣。灶的眼數用附中拉伯數字表示:1——單眼灶;2——雙眼灶;3——三眼灶。

室內燃氣管道安裝質量管理.pdf (326.32 KB, 下載次數: 1, 售價: 3 金幣)

油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2025-9-4 16:12 , Processed in 0.024067 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表