1 編制依據及適用范圍
1.1 編制依據
1.1.1 xxxxxxx工程有限公司的儲罐防腐技術條件
1.1.2 《工業建筑防腐蝕設計規范》 GB50046-2008
1.1.3《海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范》JT275-2000
1.1.4《建筑防腐蝕工程施工及驗收規范》 GB50212-2002
1.1.5《建筑防腐蝕工程質量檢驗評定標準》 GB50224-95
1.2 適用范圍
本方案僅適用于xx石化120萬噸/年乙烯改擴建工程中(成品及火車裝卸設施改造)儲罐的防腐施工。
2 工程概況及工程特點
2.1 工程概況
本工程共有3臺儲罐,其中2000立儲罐(V-3、4)兩臺,2000立儲罐(V-2)一臺。其中(V-3、4)的施工內容包含罐底板、罐外壁及附屬鋼結構(梯子平臺等)的防腐和除拱頂外的外壁保溫。(V-2)的施工內容包含罐底板、罐外壁及附屬鋼結構(梯子、平臺、接管、人孔)的防腐。
2.2 工程特點
2.2.1 本工程中防腐采用氟碳底漆和氟碳面漆防腐,因為是水泥儲罐防腐所以防腐要求級別高、特別是防腐層與儲罐表面接觸層一定按標準處理。
2.2.2要特別重視HSE安全管理。
2.2.3 防腐施工與其他作業交叉進行,要注意工序之間的銜接,提高效率。
3 施工方法
3.1施工工序:腳手架搭設-儲罐表面處理-防腐施工
3.1.1腳手架搭設:
結合本工程結構形式,實際施工特點,建筑物四周搭設落地式全高全封閉的扣件式雙排鋼管腳手架。此架為一架三用,既用于結構施工和裝修施工,同時兼作安全防護。
腳手架搭設采用雙排單立桿。立桿離結構外沿0.3m,橫距為1m,縱距為1.5m,大橫桿布局為1.8m.
3.1.2構造要求及技術措施
1、地基處理:搭設場地必須平整。基礎上底座下設置墊板,其厚度不小于50mm,布設必須平穩,不得懸空。并設置排水措施。
2、立桿:全樓腳手架采用雙排單立桿,立桿頂端高出結構檐口上皮1.5m。立桿接頭采用對接扣件連接,立桿與大橫桿采用直角扣件連接。接頭交錯布置,兩個相鄰立柱接頭避免出現在同步同跨內,并在高度方向錯開的距離不小于50cm。
3、大橫桿:大橫桿至于小橫桿之下,在立柱的內側,用直角扣件與立柱扣緊,其長度大于3跨,不小于6m,同一步大橫桿四周要交圈。
大橫桿采用對接扣件連接,其接頭交錯布置,不在同步,同跨內相鄰接頭水平距離不小于50cm,各
接頭距立柱的距離不大于50cm。
4、小橫桿:每一立桿與橫桿相交處,都必須設置一根小橫桿,并采用直角扣件扣緊,在大橫桿上,該桿軸線偏離主節點的距離不大于15cm。小橫桿間距應與立桿柱間距相同,且根據作業層腳手板搭設的需要,可在兩立柱之間等間距增設小橫桿。
小橫桿伸出外排大橫桿邊緣距離不小于10cm,伸出里排大橫桿在立柱處相向布置。
5、縱橫向掃地桿:縱向掃地桿采用直角扣件固定在距底座下皮20cm處的立柱上,橫向掃地桿則用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立柱上。
6、剪力撐:本腳手架采用剪力撐與橫向斜撐相結合的方式,隨立柱縱橫向水平桿同步搭設,用通長剪力撐沿架高連續布置。
剪力撐每6步4跨設置一道,斜桿與地面的夾角在45-60°之間。斜桿相交點處于同一條直線上,并沿架高連續布置。剪力撐的一根斜桿扣在立柱上,另一根斜桿扣在小橫桿伸出的端頭上,兩端分別用旋轉扣件固定,在其中間增加2-4個扣接點。所有固定點距主節點距離不打于15cm。最下部的斜桿與立桿的連接點距地面的高度控制在30cm內。
剪刀撐的桿件連接采用搭接,其搭接長度不小于100cm,并用不少于2個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端的距離不小于10cm.
7、腳手板:腳手板采用竹腳手板,厚5cm,寬35-45cm,長度不小于3.5m。在作業層下部架設一道水平兜網,隨作業層上升,同時作業不超過兩層。首層滿鋪一層腳手板,以上每隔六層也要滿鋪一層腳手板,并設置安全網及防護欄桿。
腳手板設置在3根橫向水平桿上,并在兩端用鐵絲固定。
腳手板應平鋪、滿鋪、鋪穩,接縫中設兩根小橫桿,各桿距接縫的距離均不大于15cm。靠墻一側的腳手板離墻的距離不應大于15cm。拐角處兩個方向的腳手板應重疊放置,避免出現頭和空擋現象。
8、連墻件:連墻件采用剛性連接,垂直間距為3.6,水平間距為4.5m,連墻桿用ф48×3.5的鋼管,它與腳手架和建筑物的連接采用直角扣件。
連墻件橫豎向順序排列,均勻布置,與架體和結構立面垂直,并盡量靠近主節點(距主節點的距離不大于30cm)。連墻桿伸出扣件的距離應大于10cm。底部第一根大橫桿就開始布置連墻桿,靠近框架柱的小橫桿可直接作連墻桿用。
9、防護設施:腳手架要滿掛全封閉式的密目安全網采用1.8×6.0米的規格,用網繩綁扎在大橫桿外立桿里側。作業層網應高于平臺1.2m,并在作業層下部架處設一道水平兜網。在架內高度3.6m處設首層平網,往上每隔5步距設隔層平網,施工層應設隨層網。
作業層腳手架立桿于0.6m及1.2m處設有兩道防護欄桿,底部側面設18cm高的擋腳板。
3.1.3安全防護措施
1、通道口安全隔離設置:在地面進出口設置安全通道,通道上空搭設安全防護棚,防護棚用雙層腳手板鋪設,層間相隔0.8m,兩側用腳手板綁扎,并用安全網封閉維護。在出入口上方設醒目安全標牌。
2、“三寶、四口”臨邊防護措施:①進入現場必須戴好安全帽,高

儲罐防腐保溫施工方案.pdf (256.34 KB, 下載次數: 10, 售價: 3 金幣)

油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

沙發
發表于 2022-4-4 11:55:47 | 只看該作者
謝謝樓主的分享!
板凳
發表于 2022-7-9 08:55:20 | 只看該作者
樓主辛苦了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2025-9-4 22:53 , Processed in 0.028237 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表