      目      錄
      1.     應用范圍
      2.     管道設計注意事項
      2.1     防止冷縮的措施
      2.2     保冷
      2.3     支架
      2.4     閥門
      2.5     其它
      1.使用范圍
      本規定應用于低溫管線(-100℃~-164℃)的設計,0℃~-100℃的低溫管線可參照本規定。
      2.管道設計應注意事項
      2.1防止冷縮的措施
      (1)應注意管材的性質
      通常用于低溫管線的奧式體不銹鋼,其線性膨脹量大于碳鋼。因此,奧式體不銹鋼的位移量相當大。由于許多不繡鋼管的壁厚較薄,故強度較低,因此要考慮這些管子支架的設置。
      (2)減少由于管線收縮而作用于管系的力的幾項措施
      (a)使用自膨脹的管系。
      (b)用膨脹環路。
      (c)使用膨脹節。
      (d)注意位移
      在采取措施以吸收位移量之前,應對管線上每一點進行計算和明確,以防止支架和梁被推倒。
      2.2保冷
      對低溫流體等取保冷保護與外界環境溫度隔絕。如果保冷層內有小的缺陷,如裂縫、裂痕等,就會對管內的低溫流體產生較大的影響。如保冷不當,水蒸汽從外界透過保冷層就會產生結露,進而結冰。冰粒的不斷增長,將破壞保冷材料,影響保冷效果。因此必須從材料方面考慮,采用濕氣滲透性較低的保冷材料,外表面也應采用可防水的另一種保冷材料。
      (1)與熱保溫不同,法蘭,閥門和儀表不能露在外面,而要用保冷材料包住。
      (2)與熱保溫相比,下列情況下保冷層會很厚。因此,應該考慮以下幾個方面:
      (a)考慮到管線的位移,在管線與其他管線、設備、支架之間應預留有足夠的間隙。
      (b)與保溫不同,應考慮到保冷管線上的法蘭,閥門的厚度較大。
      (c)排凈和防空管的最小安裝尺寸應在考慮了保冷方式之后再確定。
      (d)穿過樓板的開孔會增大,應注意管線和梁之間的關系。
      (e)在立式設備上的上升管較密的地方應考慮管架之間的安裝空間。
      (f)應考慮保冷施工空間。
      (3)管架也應該設置保冷層,這種情況下,支架的保冷層厚度應為管線保冷層厚度的3倍或以上。
      
      保冷材料應放在支腿A內。這種情況下,B可不用絕熱塊,只需用普通鋼板。
      (4)普通平臺的安裝不同,設備平臺的梁及支耳的高度必須依照支耳保冷層厚度而相應減小,這與。因此,要認真考慮梁的高度。
      2.3管架
      以下是低溫管線設計相關的幾點注意事項:
      (1)管架支撐管重,必須是隔熱的。因此這些管架應包含隔熱材料。
      (2)因為隔熱材料的強度較低,低溫管線上的支架跨度要小于光管支架跨度。
      (3)管底標高根據管架上保冷層的厚度確定。應注意支管的向上或向下的尺寸。若管線管徑變小,保冷層的厚度也應相應變小。但在這種情況下,絕熱塊的厚度應不變,以保持管底水平(如下圖所示)。
      (4)為避免由于管子彎曲接觸到中間梁而引起保冷層的破壞,隔熱塊的厚度至少應比保冷層厚度大5mm。
      (5)固定和支撐設備支耳的保冷層長度應為設備保冷層厚度的3倍,故需增大支耳長度,而管子到設備外表面的距離也應相應增加。對于螺紋連接,有必要增加管口長度或采取其它措施。
      平臺的有效寬度將受影響
      (6)大部分情況下,低溫立式泵管道上的可調節型支架安裝的尺寸會因保冷而變小。在管架的設計過程中應考慮到這一點。
      (7)在低溫管道中,結露的地方很容易生銹,在管架的滑動面上應設置一塊滑動板。
      2.4閥門
      低溫閥門與普通和高壓閥門相比,在結構和功能上有很大區別。
      (1)低溫閥帶有長閥蓋,可防止填料蓋被凍住,破壞填料。物流是液體時,閥桿需朝上安裝,以防止填料密封蓋與低溫流體不斷接觸。若閥門手柄較長,應注意閥門的排列。
      (2)在閘閥表面有一泄放孔。或在填料密封蓋上裝設安全閥。(V型固體盤除外)。
      當閥門完全關閉時,密閉在密封腔內的液體將受熱蒸發,會產生額外的壓力并破壞閥門。因此要采取措施釋放壓力。
      2.5其他
      (1)操作平臺和通道的設計。
      (a)與高溫單元不同,低溫單元中很多項目需頻繁地檢查,需特別注意液體的泄露和保冷層是否被破壞,以便發現問題及時解決。
      (b)在小面積獨立結構中,例如操作平臺和通道,需臨時組合的結構件如螺紋連接和焊接常常是特殊的。
      (2)鋁制換熱器周圍的配管
      (a)管子的外力是很小的,因為換熱器本身的力不大。因此,管口附近應設支架以防止管口受管子熱應力的影響。
      (b)鋁制管法蘭應注意以下事項:
      
      (c)若四根及四根以上保冷管線與鋁制換熱器靠得很近,應考慮二者之間的空間。

低溫管道設計規定.doc

302 KB, 下載次數: 26

售價: 5 金幣  [記錄]


油氣儲運網 - 論壇版權1、本主題所有言論和圖片純屬會員個人意見,與本論壇立場無關
2、本站所有主題由該帖子作者發表,該帖子作者與油氣儲運網享有帖子相關版權
3、其他單位或個人使用、轉載或引用本文時必須同時征得該帖子作者和油氣儲運網的同意
4、帖子作者須承擔一切因本文發表而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
5、本帖部分內容轉載自其它媒體,但并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責
6、如本帖侵犯到任何版權問題,請立即告知本站,本站將及時予與刪除并致以最深的歉意
7、油氣儲運網管理員和版主有權不事先通知發貼者而刪除本文

板凳
發表于 2016-10-25 08:33:53 | 只看該作者
資料不錯,謝謝分享
地板
發表于 2017-7-28 11:28:55 | 只看該作者
資料不錯,謝謝分享,努力賺金幣。
5#
發表于 2018-3-6 09:26:44 | 只看該作者
就是缺金幣,下資料
6#
發表于 2022-2-21 12:06:29 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
7#
發表于 2022-2-23 11:27:46 | 只看該作者
資料不錯,謝謝分享
8#
發表于 2022-7-23 10:36:06 | 只看該作者
樓主辛苦了
9#
發表于 2023-6-13 22:20:49 | 只看該作者

資料不錯,謝謝分享
10#
發表于 2023-6-15 14:15:21 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊  

本版積分規則

掃碼訪問手機版

QQ|關于我們|網站地圖|油氣儲運網 ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2025-9-5 17:36 , Processed in 0.025188 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回列表