謝謝樓主分享,不過我對標準中的一個計算示意圖有疑惑。
計算防火堤高度應用如下公式:
V=A ×H -(V1 +V2 +V3 +V4 )
式中:
V——防火堤有效容積,需加上消防總需水量(m^3);
A——由防火堤中心線圍成的水平投影面積;
H——設計液面高度(m);
V1 ——防火堤內設計液面高度內的一個最大油罐的基礎體積;
V2——防火堤內除一個最大油罐以外的其他油罐在防火堤設計液面高度內的液
體積和油罐基礎體積之和;
V3 ——防火堤中心線以內設計液面高度內的防火堤體積和內培土體積之和;
V4——防火堤內設計液面高度內的隔堤、配管、設備及其他構筑物體積和。