標題: 消防水罐安全間距 [打印本頁]

作者: master    時間: 2011-8-3 16:35
標題: 消防水罐安全間距
消防水罐安全間距,需要為水罐建防火墻嗎???
作者: Aaron    時間: 2011-8-3 16:35
本帖最后由 Aaron 于 2011-11-24 21:47 編輯

可以參考規格“中華人民共和國公共安全行業標準 GA39.4-92 水罐消防車通用技術條件”,這里面有關于消防水罐安全間距的設定,網上有很多關于這個規范的鏈接,我就不給你下載了~~~
作者: 點點    時間: 2011-10-28 16:57
水罐有多大呀
作者: master    時間: 2011-10-30 13:42
點點 發表于 2011-10-28 16:57
水罐有多大呀

有沒有這方面的規范呢?
作者: 點點    時間: 2011-10-30 13:48
有,我給你找找資料
作者: master    時間: 2011-11-8 18:20
點點 發表于 2011-10-30 13:48
有,我給你找找資料

謝謝!真好!
作者: 點點    時間: 2011-11-9 06:27
標題: RE: 消防水罐安全間距
master 發表于 2011-11-8 18:20
謝謝!真好!

真不好意思,翻了很多書,還真沒看到關于水罐之間的規定,問老師他具體也不太清楚,可能沒什么硬性規定,畢竟里面裝的是水
作者: shitou0301    時間: 2011-11-13 14:52
罐體直徑1.5倍
作者: 3point    時間: 2011-11-16 08:16
這個我們單位有兩個2000立的消防水罐,兩水罐中間有個閥室連接,間距大概就5、6米的樣子吧~
作者: 哎喲喂    時間: 2011-12-16 11:32
點點 發表于 2011-10-28 16:57
水罐有多大呀

消防水罐的大小貌似是根據整個站場消防用水量參照罐的系列來選取的吧。
消防用水量的計算可以參考油庫設計與管理,好像是泡沫消防用水量和冷卻水的總量
作者: wf28996    時間: 2011-12-16 13:50
Aaron 發表于 2011-8-3 16:35
可以參考規格“中華人民共和國公共安全行業標準 GA39.4-92 水罐消防車通用技術條件”,這里面有關于消防水罐 ...

:victory:good answer
作者: 石油大亨    時間: 2012-11-24 00:46
油庫消防蓄水,有的是用消防水池,有的是用消防水罐。不論用哪種,當其容量大于1000立方米時,就需要設置成兩個,以便一個檢修時,另一個能保存必要的應急用水。但兩罐必須要通過閥門(常開)聯通。為了防止兩罐沉降不均勻拉裂罐體,連接時還應加裝金屬軟管。消防水罐與消防泵站一起,一般設置在輔助生產區(一般用電區,不是爆炸危險區),所以并沒有安全距離要求,只有建罐安裝距離、維修和操作距離要求,一般也就在3-5米間。也沒有要建防火堤一說。