影视先锋中文字幕_国产精品久久久久电影_亚洲在线日韩_欧美精品在线免费观看

油氣儲運網

標題: 中石化洛陽設計院壓縮機配管設計 [打印本頁]

作者: helloshigy    時間: 2015-9-18 16:52
標題: 中石化洛陽設計院壓縮機配管設計
1、適用范圍
        1.1        本設計規定適用于煉油和一般化工裝置的往復式壓縮機、
壓縮機輔助設備及蒸汽輪機的管道布置。
        1.2        一般的通用事項參閱“管道布置設計總則”
2、壓縮機的種類
        往復式壓縮機依靠活塞的往復運動將氣體升壓,一般用作小容量的高壓壓縮機。壓縮機的種類按汽缸布置有臥式、立式、W型、V型、對置式及對稱平衡式等。按壓縮方式又可分為單作用式和雙作用式。按壓縮級數可分為單級及多級。
        下面列出常用的型式和外形。
        2.1        臥式
        循環氫氣或丙烷氣等高壓工藝氣體管道多采用此種型式。
        (1)        單作用一單級(圖2-1)


(2)        雙作用一單級(圖2-2)



                                    圖2--2    (注)各部分的名稱與單缸機相同
    (3)        雙作用一多級(圖2-3)


                                 圖2--3    (注) 各部件的名稱與單缸機相同
       2.2        立式(圖2-4)
              常用于裝置和儀表用風中、小容量場合



                                               圖2-4

                2.3         V型(圖2-5)
                用于裝置和儀表用風容量較大時。

3        布置
3.1         總則
   3.1.1         布置的一般注意事項
        壓縮機屬于裝置中的主要設備,其布置對整個裝置有影響,必須慎重考慮后再做布置。另外,它具有壓縮氣體泵的特點,所以壓縮機的布置按泵考慮即可。但是,它處理的是高壓氣體流,所以要考慮其安全性、操作性及檢查維修等。同時還要考慮防噪聲措施等。
        按以下基本原則布置規劃:
        ( 1 )         壓縮機附屬的電氣、儀表電纜多,考慮到事故時需緊急處理,控制室和變配電室應盡量靠近布置。
        ( 2 )         壓縮可燃氣體的壓縮機,與明火設備(加熱爐等)需保持充分足夠距離。
        ( 3 )         考慮壓縮機的吊裝、檢修場地。
        ( 4 )         確定壓縮機需不需要廠房
        ( 5 )         壓縮機的布置不應因其振動而影響周圍設備。特別是壓縮機與其他設備、廠房等接近,且基礎為一聯合基礎時,應注意壓縮機振動不得傳遞影響其他設備。詳細的布置尺寸與土建設計師商定。
        ( 6 )         為方便到操作和檢修,壓縮機和附屬設備應盡量集中布置,并確保壓縮機周圍有足夠的空間。另外產生噪聲的設備集中布置,也有利于采取防噪聲措施。
        ( 7 )  確保壓縮機附屬設備(潤滑裝置、現場表儀盤、吸入罐和后冷器等)的布置空間。
        ( 8 )  管道的防振措施原則上是采用管墩支撐。
        ( 9 )  空氣壓縮機布置在裝置最大頻率風向的上風向,或吸入干凈空氣的場所,以下為有廠房的壓縮機及其附屬設備的布置形式舉例。
        
3.1.2        一般布置舉例
        ( 1 )  臥式壓縮機(圖3-1)

               ① 壓縮機                             ⑤ 一級分液罐(第一級)
               ② 壓縮機潤滑油站                    ⑥ 二級分液罐(第二段)
               ③ 蒸汽輪機潤滑油站              ⑦ 后冷器
      ④ 現場表盤

                                       圖3-1

(2) 立式壓縮機(圖3-2)

                            ①        壓縮機           ③        后冷器       ⑤        罐
                            ②        電源轉換開關     ④分離器       ⑥空氣干燥器
                                                      圖3-2
      (3) V型壓縮機(圖3-3)



                          ①        壓縮機           ④        后冷器       ⑦        空氣干燥器
                          ②        現場表盤         ⑤        分離罐
                          ③        中間冷卻器       ⑥        罐                                                
                                                     圖3-3

3.2  壓縮機及其附屬設備的布置
3.2.1  壓縮機
        (1) 壓縮機的布置
        壓縮機根據以下幾點布置(見圖3-4)
        (a) 壓縮機曲軸中心線平行并排布置。這是用得比較多的布置方法,適用于立式        或臥式壓縮機兩者大小相當時。
        (b) 驅動機端基礎取齊并列布置。
        此種布置對動力電纜的布置是經濟的,而且現場儀表盤可以取齊,容易操作。但是,當壓縮機大小差別大時,壓縮機連接管會長短參差不齊,管道布置較困難。
    (c)        壓縮機端基礎取齊并例布置
         此種布置,即使壓縮機大小尚未確定也易保證配管側所需空間,操作通道以及管墩等亦易規劃。

    (2)        壓縮機的間距
    壓縮機的布置間距取決于壓縮機和操作檢修所需的空間(圖3-4)。
特別是臥式壓縮機布置時,應確保的空間是氣缸端曲軸的抽出長度再加至少500mm。這是按相鄰壓縮機不同時抽出曲軸所需空間而規劃的。
3.2.2          輔助設備
中石化洛陽設計院壓縮機配管設計.pdf (2.04 MB, 下載次數: 30, 售價: 3 金幣)






作者: lavalise2002    時間: 2016-7-7 16:39
搞不明白,遺憾
作者: lavalise2002    時間: 2016-7-15 10:08
先下載看看{:4_92:}
作者: lavalise2002    時間: 2016-7-15 10:11
看了,還挺有用的,嘻嘻
作者: 花落知多    時間: 2020-12-8 13:39
怎么樣,兄弟們
作者: 花落知多    時間: 2020-12-8 13:40
下載看看怎么樣
作者: 花落知多    時間: 2020-12-8 13:41
壓縮機還是蒸汽輪機
作者: 米蘭的小鐵匠    時間: 2020-12-22 08:38
非常有用,感謝分享
作者: 動力火車    時間: 2022-2-5 14:14
謝謝樓主分享




歡迎光臨 油氣儲運網 (http://m.secauo.com/) Powered by Discuz! X3.4