15  檢測、檢驗和試驗
15.1  爐管焊接接頭的檢測及檢驗
15.1.1  爐管焊接接頭的表面質量應符合以下要求:
  a) 對接接頭的焊縫余高應符合GB 150-1998有關規定。
  b) 焊接接頭尺寸應符合設計要求,焊縫金屬應與母材圓滑過渡。
  C) 焊接接頭表面不應有裂紋、氣孔、弧坑和飛濺物。
  d) 鉻鉬低合金鋼爐管及不銹鋼爐管的焊接接頭不應咬邊;碳鋼爐管焊接接頭的咬邊深度不應大于0.5mm,且兩側咬邊總長度不應超過該焊縫長度的10%。
15.1.2  無損檢測人員應由通過《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規則》考核,并取得資格證書的人員擔任。
15.1.3  爐管焊接接頭的射線、超聲、磁粉或液體滲透檢測應符合JB 4730的有關規定。
15.1.4  爐管的對接接頭:介質為油、氣或油氣混合物時,應進行100%的射線檢測或100%的超聲檢測加至少20%的射線檢測;介質為水(包括含油污水)時,至少應進行20%的射線檢測。射線檢測Ⅱ級合格,超聲檢測I級合格。
15.1.5  對于結構上難于進行射線或超聲檢測的焊接接頭,可用液體滲透或磁粉檢測代替,I級合格。
15.1.6  制造廠應將焊接工藝評定報告、無損檢測報告及焊接和檢測人員資格證書至少保存七年。
15.2  其他部件的檢驗
15.2.1  管式爐鋼結構工程檢驗應按GB 50205有關要求進行。
15.2.2  輻射室鑄鋼管架的檢驗應按SH 3087的有關要求進行。
15.2.3  對流段鑄鐵管架的檢驗應按SH/T 3114的有關要求進行。






歡迎光臨 油氣儲運網 (http://m.secauo.com/) Powered by Discuz! X3.4