影视先锋中文字幕_国产精品久久久久电影_亚洲在线日韩_欧美精品在线免费观看
油氣儲運網
標題:
室內燃氣管道安裝質量管理
[打印本頁]
作者:
helloshigy
時間:
2012-12-13 10:34
標題:
室內燃氣管道安裝質量管理
依據標準:
《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002
《城市燃氣輸配工程施工及驗收規范》 CJJ33—89
《家用燃氣快速熱水安裝驗收規程》 CJJ12—86
《城市煤氣設計規范》 TJ28—78(試行)。
1、范圍
本工藝標準適用于工作壓力不大于0.005MPa的室內低壓煤氣管道及器具安裝工程。
2、施工準備
2.1材料要求
2.1.1燃氣輸配工程使用的管子、管件、密封填料等附屬材料應符合國家現行有關標準。管子、管件及附屬材料應有出廠合格證,到現場還應進行復驗。
2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件的規格種類應符合設計要求,管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕、無飛刺。管件無偏扣、亂扣,絲呈不全或角度不準等現象。管材及管件均應有出廠合格證。室內煤氣管道安裝應盡量使用鍍鋅碳素鋼管及管件。
2.1.3碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。
2.1.4閥門應選用現行國家標準中適用于輸送燃氣介質,并且具有良好密封性和耐腐蝕性的閥門。室內一般選用施塞或球閥。閥門的規格型號應符合設計要求。其外觀要求:閥體鑄造規矩,表面光潔,無裂紋、氣孔、縮孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度滿足標準規定的要求;直通式閥門的連接法蘭的密封面應相互平行;直通式閥門的內螺紋接頭中心線應在同一直線上,角度偏差不得超過2°;直角工閥門的內螺紋接頭中心線的不垂直度,其偏差不得超過2°;真料壓入后的高度和緊密度,應保持密封和不妨礙閥桿運動,并留有一定的調整余量;旋塞閥的塞子上臺階應有定位標記,并且全開到全關閉應限制在90°范圍內旋轉。開關靈活,關閉嚴密,填料密封完好無滲漏,手輪完整無損壞。運到現場閥門還謀劃尖作強度試驗和嚴密性試驗。試驗不合格者不得安裝。
2.1.5膠管應采用耐油純膠管。
2.1.6氣表:居民家庭一般用皮膜家用煤氣表。這種表可分為四種類型:人工煤氣表、天然煤氣表、液體石油氣表和適合于上述三種燃氣的通用表。安裝時應分清楚類型。工業及公共建筑用氣計量采用羅茨表,它的優點是體積小、流量大,可用于較高的燃氣壓力下計量。新表安裝必須具備以下條件:有出廠合格證;外觀檢查完好無缺;距出廠檢驗日期或重新校驗日期不得超過
m.secauo.com
搜集
半年;廠家有生產許可證。
2.1.7生活燃氣灶具:
2.1.7.1家用煤氣灶,分為單眼和雙眼兩種形式。按部頒標準規定如下:
a類型。家用煤氣灶按煤氣的種類可分為:人工煤氣灶、天然煤氣灶、液化石油煤氣灶和適用于兩種以上燃氣的煤氣灶。家用煤氣灶的型號編制應包括下列內容:家用煤氣灶用漢語拼音字母代號表示:R——人工煤氣;T——天然煤氣;Y——液化石油氣。灶的眼數用附中拉伯數字表示:1——單眼灶;2——雙眼灶;3——三眼灶。
室內燃氣管道安裝質量管理.pdf
(326.32 KB, 下載次數: 1, 售價: 3 金幣)
2012-12-13 10:34 上傳
點擊文件名下載附件