13--立式儲(chǔ)罐罐底焊接檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄.xls
(32.5 KB, 下載次數(shù): 793)
| |||||||||||||||||
工程名稱(chēng) | 分項(xiàng)工程名稱(chēng) | 驗(yàn)收部位 | |||||||||||||||
施工單位 | 專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||||||||||||
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)批編號(hào) | ||||||||||||||||
名稱(chēng)及編號(hào) | |||||||||||||||||
質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定 | 施工單位檢查 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄 | |||||||||||||||
評(píng)定記錄 | |||||||||||||||||
1 | 應(yīng)按JB4708的規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定 | ||||||||||||||||
2 | 焊條、焊劑、藥芯焊絲等使用前,應(yīng)按其產(chǎn) | ||||||||||||||||
品使用說(shuō)明書(shū)及焊接工藝文件烘干和存放 | |||||||||||||||||
3 | 焊接操作人員資格應(yīng)符合10 3 1 3的要求 | ||||||||||||||||
4 | 無(wú)損檢測(cè)人員資格應(yīng)符合10 3 1 4的要求 | ||||||||||||||||
5 | 焊縫表面及熱影響區(qū),不應(yīng)有裂紋、氣孔 | ||||||||||||||||
夾渣、弧坑、電弧檫傷、焊瘤、未焊滿(mǎn) | |||||||||||||||||
滿(mǎn)等缺陷。 | |||||||||||||||||
6 | 罐底所有焊縫應(yīng)采用真空箱法進(jìn)行嚴(yán) | ||||||||||||||||
密性試驗(yàn),試驗(yàn)負(fù)壓值不應(yīng)小于53Ka。無(wú) | |||||||||||||||||
滲漏為合格 | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)屈服強(qiáng)度大于390MPa的邊緣板對(duì)接 | |||||||||||||||||
焊縫,在根部焊接完畢后,應(yīng)進(jìn)行滲透檢測(cè) | |||||||||||||||||
在最后一層焊接完畢后,再次進(jìn)行滲透或 | |||||||||||||||||
7 | 罐 | 底 | 磁粉檢測(cè)。 | ||||||||||||||
主 | 焊 | 結(jié) | 后 | 厚度大于10mm的罐底邊緣板,每條焊縫的 | |||||||||||||
控 | 應(yīng) | 進(jìn) | 行 | 外端300mm,應(yīng)進(jìn)行射線檢測(cè),厚度小于 | |||||||||||||
項(xiàng) | 下 | 列 | 的 | 10mm的罐底邊緣板,每個(gè)焊工施焊的焊縫 | |||||||||||||
目 | 無(wú) | 損 | 檢 | 應(yīng)按上述方法至少抽查一條。 | |||||||||||||
測(cè) | , | 質(zhì) | |||||||||||||||
量 | 合 | 格 | 地板三層鋼板重疊部分的搭接接頭焊縫與 | ||||||||||||||
標(biāo) | 準(zhǔn) | 應(yīng) | 對(duì)接地板的T形焊縫的根部焊接完畢后,在 | ||||||||||||||
符 | 和 | 10 | 沿三個(gè)方向各200mm范圍內(nèi)應(yīng)進(jìn)行滲透檢測(cè) | ||||||||||||||
1 | 7 | 的 | 全部焊完后,應(yīng)進(jìn)行磁粉檢測(cè)或滲透檢測(cè) | ||||||||||||||
要 | 求 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)屈服強(qiáng)度大于390MPa的鋼板,其 | |||||||||||||||||
| 表面的焊疤,應(yīng)在磨平后進(jìn)行滲透檢測(cè)或 | |||||||||||||||||
磁粉檢測(cè),無(wú)裂紋、夾渣、氣孔為合格 | |||||||||||||||||