影视先锋中文字幕_国产精品久久久久电影_亚洲在线日韩_欧美精品在线免费观看
油氣儲運網
標題:
GB 50151-2000 低倍數泡沫滅火系統設計規范
[打印本頁]
作者:
helloshigy
時間:
2012-10-16 09:24
標題:
GB 50151-2000 低倍數泡沫滅火系統設計規范
第一章總則
第 1. 0.1 親為了合理地設計低倍數空氣泡沫滅火系統(以下簡稱泡沫滅火系統),減少
火災損失,保障人身和財產安全,制訂本規范。
第 1. 0.2 條泡沫滅火系統的設計,必須遵循國家的有關方針、政策,做到安全可靠,技術
先進,經濟合理,管理方便。
第 1. 0. 3條本規范適用于加工、儲存、裝卸、使用甲(液化烴除外)、乙、丙類液體場所設
置的泡抹滅火系統的設計。
本規 范 不 適用于船舶、海上石油平臺等魚F絲置的泡沫滅火系統魚設計。
第 1. 0.4 條泡沫滅火系統的設計,除執行本規范的規定外,尚應符合國家現行的有關標
準、規范的要求。
第二章泡沫液和系統型式的選擇
第一節
第 2.
白、氟蛋白
1. 1條對非水溶性甲、乙
泡沫液的選擇、儲存和配制
、丙類液體儲罐,當采用液上噴射泡沫滅火時,可選用蛋
、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液;當采用液下噴射泡沫滅火時,應選用氟蛋白、水成膜
或成膜氟蛋白泡沫液。
第2. 1. IA條保護非水溶性甲、乙、丙類液體的泡沫噴淋系統、泡沫槍系統
統,當采用泡沫噴頭、泡沫槍、泡沫炮等吸氣型泡沫產生裝置時,可選用蛋白、氟蛋白
、泡沫炮系
、水成膜或
成膜氟蛋白泡沫液;當采用水噴頭、水槍、水炮等非吸氣型噴射裝置時,應選用水成膜或成膜氟
蛋白泡沫液。
第2 .1 . 2 條對水溶性甲、乙、丙類液體和含氧添加劑含量體積比超過10%的無鉛汽油,
Naf二}rtY}Tckr'rf}l}型業邊壟絲to韭土墮些塾 Z,.F ?*Wi困!一7,"OfafLyyTiiN
沫液。
第2 .1 .3 條泡沫液的儲存溫度,應為。-40'C,且宜儲存在通風干燥的房間或敞棚內·
第 2.1 .4 親用于配制泡沫混合液的水源,應符合下列要求
一、 配 制泡 沫混合液的水源應按泡沫液適宣的叢質奚到o
二、 配 制泡 沫混合液的奎魚宜為4-35'C。
第二節系統型式的選擇
第 2. 2.1 條選擇固定式、半固定式或移動式泡沫滅火系統類型時,應符合相關規范的規
定。
第 2. 2.2 親儲罐區泡沫滅火系統的選擇,應符合下列要求:
一、 非 水 溶性甲、乙、丙類液體的固定頂儲罐,可選用液上噴射泡沫滅火系統、液下噴射泡
沫滅火系統或半液下噴射泡沫滅火系統;
二、 水 溶 性甲、乙、丙類液體的固定頂儲罐,應選用液上噴射泡沫滅火系統或半液下噴射泡
沫滅火系統;
三 、甲 、乙 、丙類液體的外浮頂和內浮頂儲罐應選用液上噴射泡沫滅火系統;
四、 非 水 溶性液體的外浮頂儲雄、內浮頂儲罐、直徑大于18m的固定頂儲罐以及水溶性液
體的立式儲罐,不應選用泡沫炮作為主要滅火設施;
五、 高 度 大于7m、直徑大于9m的固定頂儲罐,不應選用泡沫槍作為主要滅火設施。
第 2. 2.3 親下列場所宜選用泡沫噴淋系統:
一 、非 水 溶性甲、乙、丙類液體可能泄漏的室內場所;
二、 泄 漏 厚度不超過25mm的水溶性甲、乙、丙類液體可能泄漏的室內場所;
三 、泄 漏 厚度超過25mm但有緩沖物的水溶性甲、乙、丙液體可能泄漏的室內場所。
第 2. 2.4 條
沫炮系統。
· 51 4 .
汽車槽車或火車槽車的甲、乙、丙類液體裝卸棧臺可選用泡沫噴淋系統或
等等。。。