影视先锋中文字幕_国产精品久久久久电影_亚洲在线日韩_欧美精品在线免费观看

油氣儲運網

標題: 液化石油氣灌裝站工程立項報告 [打印本頁]

作者: onlyou    時間: 2012-8-30 09:44
標題: 液化石油氣灌裝站工程立項報告
液化石油氣灌裝站工程

                   (立項報告)


大港油田集團勘察設計研究院
一九九九年三月九日


1.   概述
     根據業主的要求編制本說明。因建設地的自然條件、配套設施現狀不明確,本說明在編制過程中作了一些假設,內容僅包括站內的生產、生活設施及輔助系統的設置,站外有關輔助系統由業主統一解決。
根據業主要求,本站新建50m3儲罐3具,設計壓力為2.3MPa,即可儲裝液化石油氣,又可儲裝丙烯。
2.   編制依據
業主對本液化石油氣灌裝站設計內容的要求。
3.   所遵循的主要規范
3.1《建筑設計防火規范》GBJ16-87
3.2《城鎮燃氣設計規范》GB50028-93
3.3《石油化工企業設計防火規范》GB50160-92
4.   設計內容
4.1本站具有的功能:液化石油氣裝卸車、儲存、倒罐、灌瓶、倒殘液;丙烯裝卸車、儲存、倒罐。
4.2設計規模:
(1)   新建50m3儲罐3具,設計壓力2.3MPa,即可儲裝液化石油氣,也可儲裝丙烯。新建10m3儲罐1具,設計壓力0.4MPa作為殘液儲罐。
(2)   新建裝卸車接頭2個,均可裝卸丙烯。本站作為液化石油氣灌裝站時,其中之一作為液化石油氣裝卸車接頭,另一個作為殘液裝車接頭。
4.3設計范圍:液化石油氣灌裝站內的工藝設施、輔助生產廠房、供配電、消防及給排水、道路、采暖通風、通訊、放空等。
5.工藝流程簡述
5.1液化石油氣或丙烯裝車流程(用泵或壓縮機)
    儲罐     泵     裝車接頭     槽車  
                                           液相
  槽車內氣相    壓縮機     儲     裝車接頭     槽車

5.2液化石油氣或丙烯卸車流程(用泵或壓縮機)

    槽車    卸車接頭     泵     儲罐
                                         液相
    儲罐內氣相    壓縮機   槽車    卸車接頭    儲罐

5.3液化石油氣或丙烯倒罐流程(用泵或壓縮機)

    儲罐1     泵      儲罐2
                                        液相
    儲罐2內氣相       壓縮機      儲罐1      儲罐2

5.4液化石油氣灌瓶流程(用泵)

    儲罐內液化石油氣       泵        液化石油氣鋼瓶

5.5液化石油氣倒殘液流程(用壓縮機)     
                                       殘液
    殘液罐內氣相       壓縮機      鋼瓶      殘液罐

5.6殘液裝車流程(用泵或壓縮機)

     殘液罐      泵      裝車接頭       槽車
                                    液相
     槽車氣相      壓縮機      殘液罐      槽車

6.平面布置
    平面布置嚴格執行有關規范的規定,分區布置,布局緊湊、合理,方便操作和管理,防火間距滿足規范要求。
分為罐區、灌裝區、生產輔助區三部分,占地面積4356m2,合6.53畝。
7.主要工藝設備
7.1非標設備
   丙烯儲罐 P2.3MPa  DN2600X8550 3具
   殘液儲罐 P0.4MPa  DN1600X4500 1具
7.2標準設備
液化石油氣泵YQB25-5  Q=25m3/h ΔP=0.5MPaN=11KW  2臺
石油氣壓縮機ZG-0.75/10-15 N=11KW               1臺
ZDC-50型字盤式檢尺秤                         5臺
殘液倒空架                                   2臺
裝卸車接頭                                   2套
8.輔助配套系統
8.1消防及給排水部分
消防系統:按周圍2.5KW內沒有消防站考慮。
本站消防對象主要為罐區,其次為輔助生產廠房,設移動式消防冷卻供水系統和固定噴淋裝置,消防給水采用臨時高壓給水系統,同一時間內火災次數為一次。消防用水供給強度:41.8L/s,連續供給時間:3h,最大消防用水量:495m3,設600m3消防水池1座。
消防系統包括:消防水池、消防泵房、給水管網、消火栓和儲罐固定噴淋裝置,必要的地方設小型干粉滅火器。
給排水系統:本站用水包括生活用水和消防用水,本設計只考慮站內部分的給水設施和管線安裝,水源和站外部分連頭請業主統一解決。排水包括生活污水、雨水,可直接排至站外可排放地點,站外部分由業主協調解決。
8.2電氣部分
內容包括動力配電、照明配電和設備管線的防雷、防靜電接地。配電要求防爆。
動力配電包括:液化石油氣泵配電 N=11KW 2臺(開一備一)
           石油氣壓縮機配電 N=11KW  1臺
照明配電:場區、罐區和各房間的照明。
電源及站外部分連頭請業主統一解決。
8.3道路部分
   內容包括:寬3.5m消防道路、裝卸車場地、人行路和場區排水。
消防道路和裝卸車場地均采用混凝土結構,人行路采用九格花磚。
8.4土建部分
   內容包括輔助生產廠房、罐區地坪和防火堤,設備基礎等。
8.5暖通部分
   內容包括各房間的采暖通風,采暖用熱水或蒸汽,請業主協調解決熱介質來源并完成站外連頭。
8.6通訊部分
   站內至少設對外聯系的直播電話1部,請業主統一解決。
8.7放空系統
   在距罐區40m處,在當地全年最小風頻的上風側設放空筒一個,高度不小于30m。
9.投資估算
  投資估算表                          表1
序號
內    容
金額(萬元)
工藝部分
137.1
消防及給排水部分
60
土建部分
22
電氣部分
2.5
道路部分
15
暖通部分
2
通訊部分
0.5
小    計
239.1
其他費
23.91
預備費
33.47
十一
合    計
296.48
10.其他說明
10.1本站與居住區、學校、村鎮等人員集中地區的間距不小于100m,與工業區間距不小于80m,與國家鐵路間距不小于70m,與國家公路間距不小于25m,與架空電力線間距不小于1.5倍桿高,與I、II級通訊線間距不小于30m。
10.2請業主統一解決有關水源、電源、采暖熱源、污水排放、放空系統等的站外部分。
10.3本設計未考慮槽車的購置和車庫的設置。
10.4投資估算未包括征地及場區平整費用。








歡迎光臨 油氣儲運網 (http://m.secauo.com/) Powered by Discuz! X3.4